Q13.
貫流鍋爐除外的小型鍋爐之安全閥,應調整於多少壓力以下之壓力噴吹?
鍋爐操作 · 乙級 · 安全衛生與環保 · Q13
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分法規中對於設備安全設定的基準定義。由於選項中設計了多個具體數值以誘導考生,必須精確掌握法規定義的相對基準而非固定數值才能正確判斷。
正確答案:①最高使用壓力
① 最高使用壓力:貫流鍋爐除外的小型鍋爐之安全閥噴吹壓力依法規應調整於最高使用壓力以下,以確保鍋爐在正常操作範圍內即能啟動洩壓保護。
錯誤選項解析
- ② 1kgf/cm 2:1kgf/cm²為過低的固定值,未考慮各鍋爐設計之最高使用壓力差異,不符合法規按設備特性調整之要求。
- ③ 1.03kgf/cm 2:1.03kgf/cm²同樣為不具彈性之固定數值,小型鍋爐安全閥之調整基準應以最高使用壓力為準,而非統一數值。
- ④ 1.05kgf/cm 2:1.05kgf/cm²為錯誤數值,此數值常見於其他壓力容器測試標準,與小型鍋爐安全閥噴吹壓力之規定無關。
Learning Tip
"本題核心考點為小型鍋爐安全閥噴吹壓力之調整基準。考生常混淆「固定數值」與「相對壓力基準」,須記住貫流鍋爐除外之小型鍋爐係以最高使用壓力為調整上限,而非特定數值。實務上安全閥設定不當將導致過壓爆炸或頻繁誤噴之風險。"
學員答題分佈
①最高使用壓力0%
②1kgf/cm 20%
③1.03kgf/cm 20%
④1.05kgf/cm 20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!