Q30.
最高使用壓力14kgf/cm2 之鍋爐,構造檢查時之水壓試驗壓力為
鍋爐操作 · 乙級 · 安全衛生與環保 · Q30
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對特定法規的計算公式有精確的記憶,且需在多個數值選項中區分出正確的計算結果,包含對特定加權數值的掌握,具有一定的記憶與區分難度。
正確答案:②21.2kgf/cm 2
② 21.2kgf/cm 2:依據台灣鍋爐及壓力容器安全規則,構造檢查時之水壓試驗壓力計算公式為「最高使用壓力 × 1.5 + 0.2」,故 14 × 1.5 + 0.2 = 21.2kgf/cm²,此為法規明定之標準試驗壓力。
錯誤選項解析
- ① 28kgf/cm 2:28kgf/cm² 為最高使用壓力的2倍,此數值通常用於氣密試驗或其他特殊測試情境,而非構造檢查之水壓試驗標準。
- ③ 24kgf/cm 2:24kgf/cm² 並非法規規定之水壓試驗計算值,此數值無對應之試驗壓力公式依據,屬干擾選項。
- ④ 14kgf/cm2:14kgf/cm² 等於最高使用壓力本身,水壓試驗目的在於驗證構造強度,試驗壓力必須高於正常使用壓力,故此選項明顯不符安全規範要求。
Learning Tip
"本題核心考點為鍋爐構造檢查水壓試驗壓力之計算公式。依規定,水壓試驗壓力 = 最高使用壓力 × 1.5 + 0.2 kgf/cm²。常考陷阱為混淆水壓試驗(1.5倍+0.2)與氣密試驗(通常為最高使用壓力或更低)之差異,實務上操作人員必須嚴格區分各類試驗之壓力標準,以確保鍋爐結構安全與符合職安法規要求。"
學員答題分佈
①28kgf/cm 20%
②21.2kgf/cm 20%
③24kgf/cm 20%
④14kgf/cm20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!