LONGEPASS
Q21.

內鐵式變壓器與外鐵式變壓器之比較,下述何者為誤﹖

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q21

難易度分析

3 / 5

本題要求考生對比兩種不同結構變壓器的多項物理特性,需精確區分容易混淆的損耗指標,且題目採取反向提問(選誤),增加了判斷層次。

正確答案:②銅損較小

② 銅損較小:此敘述錯誤。內鐵式變壓器的繞組分散於兩側鐵芯柱上,導線總長度較長,故銅損反而較大;外鐵式因繞組集中且被鐵芯包圍,導線較短,銅損才較小。

錯誤選項解析

  • ① 鐵損較小:內鐵式變壓器的鐵芯截面積較小且磁路長度較短,因此鐵損(磁滯損與渦流損)確實較外鐵式為小,此敘述正確。
  • ③ 磁路較短:內鐵式變壓器的磁通路徑僅通過單一鐵芯柱形成閉合迴路,磁路長度確實較外鐵式短,此敘述正確。
  • ④ 較容易絕緣:內鐵式變壓器的繞組外露於鐵芯柱上,絕緣處理與散熱空間較充裕,相較於外鐵式繞組被鐵芯包覆的情況,確實較容易進行絕緣施工,此敘述正確。
Learning Tip

"內鐵式與外鐵式變壓器的比較為變壓器裝修乙丙級檢定常考題型。核心記憶口訣:內鐵式=磁路短、鐵損小、銅損大、易絕緣;外鐵式=磁路長、鐵損大、銅損小、散熱差。注意題目問「何者為誤」時,常將兩者的銅損大小關係顛倒作為陷阱選項。"

學員答題分佈

①鐵損較小0%
②銅損較小0%
③磁路較短0%
④較容易絕緣0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目