LONGEPASS
Q51.

以單相6600V/110V 變壓器接在3300V 的線路上時,其二次側電壓為

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q51

難易度分析

2 / 5

本題需要將實際輸入電壓與設備額定電壓進行對比,並運用變壓器電壓比的線性計算得出結果,而非僅靠單純的定義記憶。

正確答案:④55V

④ 55V:變壓器匝數比為 6600/110 = 60:1,當一次側接入 3300V(額定值的一半)時,二次側電壓 = 3300 ÷ 60 = 55V,符合 V1/V2 = N1/N2 之電磁感應原理。

錯誤選項解析

  • ① 110V:110V 為變壓器在額定一次側電壓 6600V 下的二次側電壓,本題一次側僅接入 3300V,故不成立。
  • ② 220V:220V 對應的計算邏輯有誤,若一次側為 13200V(額定值的兩倍)才會產生此結果,與題意不符。
  • ③ 440V:440V 為錯誤推算值,此數值遠高於額定二次側電壓,在降壓變壓器中不可能因降低一次側電壓而升高二次側輸出。
Learning Tip

"此類題型核心考點為 變壓器電壓與匝數比關係(V1/V2 = N1/N2)。常見陷阱是直接将額定二次側電壓當作答案,忽略實際一次側電壓已改變。切記:當一次側電壓偏離額定值時,二次側電壓會按相同比例變動,實務上需確認線路電壓與變壓器額定電壓是否匹配,避免設備損壞或輸出異常。"

學員答題分佈

①110V0%
②220V0%
③440V0%
④55V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目