在線圈的高低壓間設置混觸防止板的目的為

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q79

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分設備內部構造件的特定功能,特別是需辨析相似概念之間的細微差異,以排除具有誘導性的錯誤選項。

正確答案:②隔離異常電壓

② 隔離異常電壓:混觸防止板設置於高低壓繞組之間,主要功能是當高壓側發生異常電壓(如雷擊突波或開關突波)時,防止其直接混觸至低壓側,達到隔離保護的目的。

錯誤選項解析

  • ① 加強絕緣強度:絕緣強度的提升主要依賴絕緣油、絕緣紙或套管等絕緣介質,混觸防止板並非用於增強絕緣性能。
  • ③ 加強機械強度:機械強度的加強需依靠繞組的支撐結構、夾件或壓板等機械固定裝置,混觸防止板不具備此功能。
  • ④ 降低銅損:銅損取決於繞組導體的電阻與負載電流,混觸防止板與降低銅損無關。
Learning Tip

"本題核心考點為混觸防止板的功能辨析。常考陷阱是將其與絕緣隔板混淆——絕緣隔板用於提升絕緣強度,而混觸防止板專注於隔離異常電壓以保護低壓側設備與用電安全。實務上依據 CNS 標準,變壓器高低壓繞組間必須設置適當的隔離措施,防止高壓側突波電壓侵入低壓側造成事故。"

學員答題分佈

①加強絕緣強度0%
②隔離異常電壓0%
③加強機械強度0%
④降低銅損0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!