Q97.
一般發電廠的升壓變壓器多採用
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q97
難易度分析
3 / 5
本題考查變壓器接線方式在特定電網場景下的應用,需要考生準確區分升壓與降壓的不同配置要求,以及各種接線方式在接地與諧波處理上的特性。
正確答案:②Δ-Y
② Δ-Y:Δ-Y接線為發電廠升壓變壓器的標準配置,低壓側Δ接線可形成三次諧波電流迴路以改善電壓波形,高壓側Y接線可提供中性點接地並降低絕緣成本,符合高壓輸電需求。
錯誤選項解析
- ① Δ-Δ:Δ-Δ接線雖具有供三次諧波電流流通路徑的優點,但無法提供中性點接地,不適合用於高壓輸電系統的升壓用途。
- ③ Y-Δ:Y-Δ接線通常用於降壓變電所(高壓側降為低壓側供電),與發電廠升壓用途的接線方向相反,不適用於發電端升壓情境。
- ④ Y-Y 接線:Y-Y接線存在中性點不穩定及三次諧波電壓過大的問題,需額外設置第三繞組或靜電遮蔽,一般不作為發電廠升壓變壓器的首選接線方式。
Learning Tip
"升壓與降壓變壓器的接線方式為常考重點:發電廠升壓採用Δ-Y(低壓Δ、高壓Y),而變電所降壓則多採用Y-Δ(高壓Y、低壓Δ)。切記Δ接線的主要功能為提供諧波電流路徑,Y接線的主要功能為提供中性點接地與降低絕緣等級成本,兩者搭配使用可兼顧電壓波形品質與系統接地安全。"
學員答題分佈
①Δ-Δ0%
②Δ-Y0%
③Y-Δ0%
④Y-Y 接線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!