Q128.
下列何種變壓器無需油劣化防止裝置?
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q128
難易度分析
4 / 5
本題為複數正確答案之題目,要求考生必須同時掌握乾式與全密閉式兩種截然不同的構造特徵,且需對油浸式變壓器的細分類型及其絕緣機制有精準的辨析能力,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 乾式型:乾式變壓器以空氣或樹脂作為絕緣介質,內部不含絕緣油,故無需油劣化防止裝置,適用於防火要求較高之場所。
- ④ 灌滿油型:灌滿油型變壓器(全密閉型)內部完全充填絕緣油且與外界空氣隔絕,無氧化劣化之虞,因此無需額外油劣化防止裝置。
錯誤選項解析
- ① 呼吸型:呼吸型變壓器內部絕緣油會與外界空氣接觸,油面變化時空氣進出會帶入濕氣與氧氣,加速油質劣化,因此必須裝設油劣化防止裝置(如矽膠呼吸器)。
- ③ 儲油槽型:儲油槽型變壓器(具膨脹油槽)仍使用絕緣油作為冷卻與絕緣介質,油與空氣接觸會產生氧化劣化,需配置油劣化防止裝置以維持油質。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器絕緣方式與油劣化機制之關聯。需區分油浸式(呼吸型、儲油槽型)與非油浸式/全密閉式(乾式、灌滿油型)的構造差異。常見陷阱是誤認灌滿油型仍需防劣化裝置,實際上全密閉結構已隔絕氧氣與濕氣,符合 CNS 變壓器構造分類規範。"
學員答題分佈
①呼吸型0%
②乾式型0%
③儲油槽型0%
④灌滿油型0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!