LONGEPASS
變壓器裝修/鐵心製作/Q18
簡單
正確率 -
Q18.

矽鋼片經剪切後,其導磁率將

變壓器裝修 · 乙級 · 鐵心製作 · Q18

難易度分析

2 / 5

本題考查單一核心概念,要求考生能正確將機械加工產生的應力與材料磁性能的變化方向建立關聯,屬於基礎定義類考題。

正確答案:④減少

④ 減少:矽鋼片經剪切後,邊緣會產生塑性變形與殘留應力,破壞原有的晶粒取向,導致磁疇運動受阻,使導磁率降低。此為變壓器鐵心製作中需進行退火處理以恢復磁性能的主要原因。

錯誤選項解析

  • ① 成線性增加:導磁率不會因剪切而線性增加。剪切加工會破壞矽鋼片的晶粒結構,導致磁性能下降,而非提升。
  • ② 成不規則性增加:剪切後的導磁率變化並非不規則性增加。實際上,剪切造成的應力集中會使晶格畸變,導致導磁率呈現確定性的下降趨勢。
  • ③ 不變:剪切加工會對矽鋼片施加機械應力,改變其內部晶粒排列與應力狀態,因此導磁率不可能保持不變。
Learning Tip

"本題核心考點為機械加工對應力與磁性能的影響。矽鋼片剪切、沖壓等加工會使切口附近產生加工硬化與殘留應力,導致導磁率下降及鐵損增加。實務上,鐵心疊片完成後必須進行去應力退火(約 750~850°C),才能恢復原有的磁特性。常考陷阱為混淆「導磁率」與「磁阻」的變化方向,需特別注意。"

學員答題分佈

①成線性增加0%
②成不規則性增加0%
③不變0%
④減少0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!