LONGEPASS
變壓器裝修/線圈製作/Q54
簡單
正確率 -
Q54.

若分接頭引出線位置錯誤時,將導致

變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q54

難易度分析

2 / 5

本題考查變壓器構造與電氣特性之基本對應關係,需能準確區分不同物理參數(如損耗、阻抗、溫度與變比)的決定因素,屬於基礎概念辨析題。

正確答案:④匝比錯誤

④ 匝比錯誤:分接頭引出線位置直接決定一次側與二次側的有效匝數,位置錯誤會使實際匝數比偏離設計值,導致變壓器的電壓變比不符合規範要求。

錯誤選項解析

  • ① 銅損增加:銅損主要取決於導體電阻與負載電流的平方(I²R),分接頭引出線位置錯誤不會直接改變導體截面積或電阻值,因此不會導致銅損增加。
  • ② 阻抗升高:短路阻抗由線圈的幾何結構、匝數密度及鐵芯特性共同決定,分接頭引出線位置錯誤主要影響匝數配置,而非直接造成阻抗升高。
  • ③ 溫升不良:溫升主要與散熱設計、絕緣等級及負載條件相關,分接頭位置錯誤的直接後果是電壓變比特性異常,而非溫升不良。
Learning Tip

"在變壓器裝修檢定中,分接頭引出線位置與匝數比的關係是核心考點。分接頭位置錯誤會直接改變電壓變比,而非影響銅損、阻抗或溫升。實務上應嚴格核對線圈製作圖面與引出線實際位置,避免因匝數計算錯誤導致變壓器無法正常並聯或供電電壓異常。"

學員答題分佈

①銅損增加0%
②阻抗升高0%
③溫升不良0%
④匝比錯誤0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!