Q54.
若分接頭引出線位置錯誤時,將導致
變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q54
難易度分析
2 / 5
本題考查變壓器構造與電氣特性之基本對應關係,需能準確區分不同物理參數(如損耗、阻抗、溫度與變比)的決定因素,屬於基礎概念辨析題。
正確答案:④匝比錯誤
④ 匝比錯誤:分接頭引出線位置直接決定一次側與二次側的有效匝數,位置錯誤會使實際匝數比偏離設計值,導致變壓器的電壓變比不符合規範要求。
錯誤選項解析
- ① 銅損增加:銅損主要取決於導體電阻與負載電流的平方(I²R),分接頭引出線位置錯誤不會直接改變導體截面積或電阻值,因此不會導致銅損增加。
- ② 阻抗升高:短路阻抗由線圈的幾何結構、匝數密度及鐵芯特性共同決定,分接頭引出線位置錯誤主要影響匝數配置,而非直接造成阻抗升高。
- ③ 溫升不良:溫升主要與散熱設計、絕緣等級及負載條件相關,分接頭位置錯誤的直接後果是電壓變比特性異常,而非溫升不良。
Learning Tip
"在變壓器裝修檢定中,分接頭引出線位置與匝數比的關係是核心考點。分接頭位置錯誤會直接改變電壓變比,而非影響銅損、阻抗或溫升。實務上應嚴格核對線圈製作圖面與引出線實際位置,避免因匝數計算錯誤導致變壓器無法正常並聯或供電電壓異常。"
學員答題分佈
①銅損增加0%
②阻抗升高0%
③溫升不良0%
④匝比錯誤0%