LONGEPASS
變壓器裝修/線圈製作/Q67
中等
正確率 -
Q67.

線圈捲繞時導體適度轉位,可使

變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q67

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分導體轉位對電氣性能的具體影響,並能正確排除與鐵心材質、繞組匝數或絕緣性能相關的干擾選項,需具備基礎的電磁感應與線圈構造知識。

正確答案:①線圈電阻平均

① 線圈電阻平均:導體轉位技術可使並聯繞組中各導體所處的漏磁場位置相互交換,達到平均化各導體阻抗分佈的效果,從而使線圈電阻平均,避免因阻抗差異產生環流而增加額外銅損。

錯誤選項解析

  • ② 鐵損變小:鐵損(包含滯磁損與渦流損)主要取決於鐵心材質、磁通密度及工作頻率,與導體轉位無關。導體轉位改善的是銅損而非鐵損。
  • ③ 匝比正確:匝比由一次側與二次側的繞組匝數決定,屬於設計階段的參數設定,與捲繞過程中的導體轉位操作無直接關聯。
  • ④ 絕緣電阻降低:適度的導體轉位屬於正常繞線工藝,不會導致絕緣電阻降低。良好的轉位技術配合適當的絕緣紙與浸漆處理,應能維持絕緣性能符合 CNS 標準要求。
Learning Tip

"導體轉位是變壓器線圈製作中平衡並聯導體環流的關鍵技術。常考陷阱為混淆鐵損與銅損的影響因素——鐵損取決於鐵心,銅損才與導體配置相關。實務操作時須注意轉位角度與間距的計算,避免過度彎折導致絕緣層破損。"

學員答題分佈

①線圈電阻平均0%
②鐵損變小0%
③匝比正確0%
④絕緣電阻降低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!