LONGEPASS
變壓器裝修/浸漬/Q1
簡單
正確率 -
Q1.

凡立水浸漬後之線圈及鐵心可增加結構強度,但亦會影響其

變壓器裝修 · 乙級 · 浸漬 · Q1

難易度分析

2 / 5

本題要求區分電磁特性與物理絕緣特性。選項中包含了互不相干的電氣損耗參數,考生只要能正確區分絕緣塗料對電磁性能與熱傳導性能的影響即可選出正確答案,屬於基礎概念辨析題。

正確答案:④絕緣及散熱能力

④ 絕緣及散熱能力:凡立水浸漬可填充線圈與鐵心間的微小空隙,形成絕緣保護層以提升絕緣強度,同時固化後能改善熱傳導路徑,影響散熱能力。

錯誤選項解析

  • ① 鐵損值:鐵損值主要由鐵心材質的磁滯與渦流損失決定,凡立水浸漬對鐵心的磁氣特性影響極微,故不會顯著改變鐵損值。
  • ② 銅損值:銅損值取決於繞組導體的電阻與負載電流,凡立水為絕緣塗料,不改變導體電阻,因此銅損值不受影響。
  • ③ 阻抗值:阻抗值由變壓器的漏磁通與繞組幾何結構決定,凡立水浸漬主要填充空隙,對繞組的電氣阻抗影響甚小。
Learning Tip

"此題核心考點為凡立水浸漬的雙重效應:一方面提升結構強度與絕緣性能,另一方面因凡立水本身具有熱阻,可能略微降低散熱效率。實務上需控制浸漬厚度與烘烤溫度,避免過度浸漬導致散熱不良。常考陷阱為混淆學員將凡立水效果與電氣損失(鐵損、銅損)產生錯誤聯想,應明確區分絕緣處理與電磁特性為不同層面的技術議題。"

學員答題分佈

①鐵損值0%
②銅損值0%
③阻抗值0%
④絕緣及散熱能力0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目