Q8.
變壓器注油以何種方式最佳?
變壓器裝修 · 乙級 · 裝殼 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題考查變壓器維護中關於注油方式的專業概念。考生需能區分不同注油工法對絕緣性能與設備安全的影響,屬於基礎核心概念的應用分析。
正確答案:③真空注油
③ 真空注油:真空注油可在低壓環境下排除空氣與水分,使絕緣油充分滲入線圈與鐵芯間隙,有效維持絕緣性能與散熱效果,符合 CNS 變壓器檢修規範。
錯誤選項解析
- ① 完全大氣注油:完全大氣注油會使空氣中的水分與氧氣殘留於變壓器內部,導致絕緣油劣化並降低介電強度,無法確保設備安全運轉。
- ② 先大氣注油後,油面上空間再抽真空:先大氣注油後再抽真空的方式,油液已在常壓下注入,油中溶解的氣泡無法完全排除,且絕緣紙與線圈間隙的空氣難以徹底清除,效果不及全程真空作業。
- ④ 加溫注油:加溫注油雖可降低油品黏度,但若未配合真空脫氣,高溫反而會加速油品氧化,且無法解決殘留氣體對絕緣強度的負面影響。
Learning Tip
"真空注油為變壓器裝修的核心考點,常與大氣注油、半真空注油混淆。實務上須注意真空度需達規定標準(通常為 133 Pa 以下),且注油後需維持真空一段時間以確保絕緣油含氣量合格,否則將影響局部放電測試結果。"
學員答題分佈
①完全大氣注油0%
②先大氣注油後,油面上空間再抽真空0%
③真空注油0%
④加溫注油0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!