Q21.
下述變壓器之冷卻方式,何者需採用強制循環方式
變壓器裝修 · 乙級 · 裝殼 · Q21
難易度分析
3 / 5
本題要求區分不同冷卻機制的運作方式,考生需精確辨別自然對流與強制驅動的差異,且容易在相似的冷卻術語中產生混淆,具有一定的區分難度。
正確答案:①油浸水冷式
① 油浸水冷式:油浸水冷式變壓器需透過幫浦強制循環冷卻油與冷卻水,在熱交換器中進行熱交換,因此必須採用強制循環方式才能有效散熱。
錯誤選項解析
- ② 乾式充氣式:乾式充氣式變壓器使用 SF6 等絕緣氣體作為冷卻與絕緣介質,主要依靠氣體的自然對流循環散熱,非強制循環方式。
- ③ 油浸風冷式:油浸風冷式變壓器是利用風扇強制吹拂散熱片表面以增強空氣側散熱效果,但變壓器內部的絕緣油仍採自然對流循環,非強制循環方式。
- ④ 乾式自冷式:乾式自冷式變壓器完全依靠空氣自然對流與輻射散熱,無需任何風扇或幫浦等強制循環設備,屬於最基礎的冷卻方式。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分強制循環與自然循環的冷卻機制。油浸水冷式因需透過熱交換器將油中熱量傳遞給冷卻水,必須使用幫浦強制驅動油與水的流動。常見混淆為將油浸風冷式誤認為強制循環,實際上風冷式僅在空氣側使用風扇,絕緣油本身仍為自然對流。實務上應熟悉 CNS 標準對變壓器冷卻方式的分類代號(如 ONAN、ONAF、OFWF 等),其中 OFWF(油強制循環水冷)即為本題所述之類型。"
學員答題分佈
①油浸水冷式0%
②乾式充氣式0%
③油浸風冷式0%
④乾式自冷式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!