LONGEPASS
變壓器裝修/檢驗/Q39
簡單
正確率 -
Q39.

一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q39

難易度分析

2 / 5

本題要求區分變壓器極性判定方法與電阻量測方法的差異。由於選項中包含兩種完全不同性質的電測原理,僅需掌握各試驗方法的基礎定義即可判定,不涉及複雜的推論或計算。

正確答案:②電橋法

② 電橋法:電橋法主要用於量測繞組直流電阻或絕緣電阻,其原理是利用電橋平衡條件來精確量測電阻值,無法用於判定變壓器繞組的相對極性,因此不適用於極性試驗。

錯誤選項解析

  • ① 比較法:比較法是將待測變壓器與已知極性的標準變壓器進行對比,透過觀察兩者的輸出相位關係來判定極性,此為實務上常用的極性試驗方法之一。
  • ③ 感應法:感應法是將低壓交流電施加於一次側繞組,利用電磁感應原理在二次側產生感應電壓,再根據感應電壓的相位方向來判斷變壓器的極性,此為標準的極性試驗方法。
  • ④ 加減法:加減法是將一次側與二次側繞組串聯連接,量測總端電壓;若為相減極性則總電壓為兩繞組電壓之差,若為相加極性則為兩繞組電壓之和,此為最常用的極性判定方法。
Learning Tip

"變壓器極性試驗的常考陷阱在於混淆各種試驗方法的用途。電橋法專用於量測電阻值(如繞組直流電阻測試),與極性判定無關。實務上應熟記感應法與加減法為極性試驗的兩大標準方法,而比較法則用於與已知極性變壓器對照驗證。"

學員答題分佈

①比較法0%
②電橋法0%
③感應法0%
④加減法0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!