LONGEPASS
工業儀器/儀器工程監督/Q47
困難
正確率 -
Q47.

下列何種流量計安裝時須考慮前端直管距離?

工業儀器 · 乙級 · 儀器工程監督 · Q47

難易度分析

4 / 5

本題採取多選形式,要求考生精確區分不同量測原理的流量計安裝規範。由於必須全面判定所有選項的正確與否才能得分,且涉及速度型與容積型流量計的特性差異,因此提升了分析難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 電磁流量計:電磁流量計依賴法拉第電磁感應定律測量導電性流體流速,安裝時需確保上游至少 5D、下游至少 2D 的直管段,以建立穩定流速分佈,避免渦流或擾流造成感應電勢量測誤差。
  • ③ 流孔板式流量計:流孔板式流量計屬於差壓式流量計,利用孔板前後產生的壓力差推算流量,需上游 10D~50D 直管段以形成充分發展管流,否則流速分佈不均將導致差壓訊號失真。
  • ④ 文氏管流量計:文氏管流量計同樣基於伯努利定理的差壓原理運作,雖壓力損失較孔板小,但仍需足夠直管距離確保流場穩定,才能準確量測收縮段與擴散段間的差壓值。

錯誤選項解析

  • ② 容積式流量計:容積式流量計透過固定容積腔室反覆計量流體體積,其量測原理不依賴流速分佈,因此對前端直管距離要求較低;此選項錯誤在於混淆了速度型與容積型流量計的安裝規範。
Learning Tip

"差壓式流量計(流孔板、文氏管)與電磁流量計均對入口流場條件敏感,安裝時必須遵守製造廠規範的前後直管段長度;常考陷阱為將容積式流量計與速度型流量計混淆,容積式因以固定體積計量為原理,對直管段要求相對寬鬆。實務上若直管段不足,應加裝流體調節器(Flow Conditioner)以改善量測精度。"

學員答題分佈

①電磁流量計0%
②容積式流量計0%
③流孔板式流量計0%
④文氏管流量計0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!