Q2.

差壓式液位測量時,不須使用灌充液(Wet lag)之場合為?

工業儀器 · 乙級 · 工程估算 · Q2

難易度分析

2 / 5

本題考查差壓式液位測量中特定安裝附件的適用條件,需考生能正確區分液體之物理性質(如凝縮性、凝固性)與量測環境之關係,屬於基本概念的應用分析。

正確答案:④無凝縮性,凝固性之液體時

④ 無凝縮性,凝固性之液體時:對於無凝縮性且無凝固性之液體,氣相側不會產生冷凝液,低壓側參考壓力保持穩定,因此不需使用灌充液(Wet leg)即可進行準確的差壓液位測量。

錯誤選項解析

  • ① 氣相部分會有凝縮液:當氣相部分會產生凝縮液時,低壓側的凝液高度會隨時間變化,造成量測誤差,因此必須使用灌充液(Wet leg)來維持固定的參考液柱高度。
  • ② 測定蒸汽之高、低壓時:蒸汽系統在高低壓側均會產生冷凝水,凝縮液高度不穩定會直接影響差壓變送器的準確度,故必須配置灌充液系統以確保參考側壓力恆定。
  • ③ 熱水控制:熱水控制場合中,熱水蒸氣仍可能在氣相空間凝結,導致低壓側液柱高度變動,實務上通常仍需設置灌充液來穩定差壓液位訊號。
Learning Tip

"差壓式液位測量中,灌充液(Wet leg)的核心用途是維持低壓側參考液柱高度恆定。常考陷阱在於判斷「氣相是否會凝縮」——凡是有蒸汽或易凝縮氣體的場合均需灌充液;僅有非凝縮性液體(如常溫油類、非揮發性溶劑)才可省略。實務上若忽略此原則,會因參考側液柱漂移導致液位指示持續偏移。"

學員答題分佈

①氣相部分會有凝縮液0%
②測定蒸汽之高、低壓時0%
③熱水控制0%
④無凝縮性,凝固性之液體時0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!