LONGEPASS
Q92.

通常多台儀器之RS422 網路通信線,不宜用

工業儀器 · 乙級 · 工業儀器工程檢查 · Q92

難易度分析

4 / 5

本題要求考生精確掌握 RS422 全雙工通訊的物理層線路規格。由於採取複選形式,必須對所有選項的線芯數量與通訊標準的匹配度進行全面判別,且需區分正確規格與不適用規格,提升了分析難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 二芯隔離線:RS422 採用差動傳輸架構,需要 TX+、TX-、RX+、RX- 共四條訊號線,二芯隔離線線數不足,無法建立完整的全雙工通訊迴路。
  • ② 三芯隔離線:三芯隔離線同樣線數不足,無法滿足 RS422 所需的四線差動訊號配置,將導致發送與接收通道無法同時運作。
  • ④ 五芯隔離線:五芯隔離線多出一芯會造成特性阻抗不匹配,多餘線芯若未妥善處理可能引入雜訊耦合或串擾,影響通訊品質。

錯誤選項解析

  • ③ 四芯隔離線:四芯隔離線正好對應 RS422 的 TX+、TX-、RX+、RX- 四條差動訊號線,是標準且正確的配線規格,並非不宜使用。
Learning Tip

"RS422 為全雙工差動通訊標準,嚴格要求四線配置(兩對差動訊號)。常考陷阱為與 RS485(兩線半雙工)混淆;實務上應選用特性阻抗 100Ω~120Ω 的雙絞隔離線,並注意終端電阻匹配與單點接地以避免接地迴路干擾。"

學員答題分佈

①二芯隔離線0%
②三芯隔離線0%
③四芯隔離線0%
④五芯隔離線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!