LONGEPASS
Q49.

比例、重整式控制器之比例控制設定是為50%,重整時間為2 分鐘,當製程變數有10%階梯式變化時1 分鐘後其輸出變化為

工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q49

難易度分析

4 / 5

本題要求考生同時運用比例作用與積分作用的計算公式,需經過比例增益換算及時間累積量的多階段推理計算,屬於典型的計算應用題型。

正確答案:③30%

③ 30%:PI控制器總輸出 = 比例輸出 + 積分輸出。比例增益 Kp = 100%/比例帶 = 100%/50% = 2;比例輸出 = Kp×誤差 = 2×10% = 20%;積分輸出 = Kp×誤差×(t/Ti) = 2×10%×(1/2) = 10%;合計 = 20% + 10% = 30%。

錯誤選項解析

  • ① 10%:僅考慮積分作用在1分鐘內的貢獻量(Kp×誤差×t/Ti = 2×10%×0.5 = 10%),但忽略了比例作用瞬間產生的20%輸出變化,因此總和不正確。
  • ② 20%:僅計算比例作用的瞬間輸出(Kp×誤差 = 2×10% = 20%),但未加入積分作用隨時間累積的額外輸出變化,PI控制器必須兩者相加。
  • ④ 40%:此數值遠高於正確計算結果,可能是將積分時間倒數或比例增益計算錯誤所致。正確應為比例20%加上積分10%,總計30%而非40%。
Learning Tip

"PI控制器的輸出變化為比例作用(瞬間響應)與積分作用(隨時間累積)之總和。解題關鍵在於先由比例帶換算比例增益(Kp = 100%/比例帶),再分別計算兩項貢獻後相加。常考陷阱為忘記加入積分項或誤將重整時間與經過時間的比值算反。實務上,積分時間越短代表積分作用越強,輸出變化速率越快。"

學員答題分佈

①10%0%
②20%0%
③30%0%
④40%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!