Q52.
下列何種製程變數在測量上反應較慢而控制最難?
工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q52
難易度分析
2 / 5
本題要求考生比較不同製程變數的動態響應特性。由於涉及物理性質的差異,需能區分各變數在量測反應時間上的優先順序,屬於基礎概念對比類問題。
正確答案:①溫度
① 溫度:溫度量測涉及熱傳導與熱平衡過程,感測元件(如熱電偶、RTD)需等待熱慣性達到穩定,具有較大的時間常數與純落後時間,因此反應最慢且控制難度最高。
錯誤選項解析
- ② 壓力:壓力訊號以聲速在介質中傳遞,感測器(如壓阻式、電容式壓力變送器)響應時間通常在毫秒級,反應速度遠快於溫度。
- ③ 流量:流量測量(如孔板流量計、電磁流量計)對製程變化反應迅速,其時間常數小,屬於快速響應的製程變數。
- ④ 液位:液位量測(如差壓式液位計、浮球式液位計)雖受容器幾何形狀影響,但整體響應速度仍優於溫度,控制相對容易。
Learning Tip
"在程序控制領域中,四大製程變數的響應速度排序為:流量 > 壓力 > 液位 > 溫度。溫度控制因存在顯著的熱延遲與非線性特性,常需搭配PID控制中的積分作用來消除穩態誤差。實務上應注意感測器安裝位置與保護套管會進一步增加量測延遲,設計控制迴路時必須考量純落後補償(如Smith預測器)。"
學員答題分佈
①溫度0%
②壓力0%
③流量0%
④液位0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!