LONGEPASS
Q197.

對於控制器正動作(Direct Action)的描述,下列何者正確?

工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q197

難易度分析

4 / 5

本題採複數正確答案形式,要求考生同時辨析量測值(PV)與設定值(SP)在正動作定義下對輸出端(MV)的不同影響邏輯,增加了判定複雜度。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② PV 增加,MV 增加:正動作(Direct Action)的核心定義:當量測值(PV)增加時,控制器輸出之操作變數(MV)亦隨之增加,以維持製程穩定。此特性常見於加熱控制迴路或氣開式閥(Air-to-Open)的應用場景。
  • ③ SP 增加,MV 減少:在正動作控制器中,當設定值(SP)增加而 PV 維持不變時,偏差(Error = PV - SP)會減小,導致操作輸出(MV)減少。此為正動作迴路中 SP 變化對 MV 影響的正確描述。

錯誤選項解析

  • ① PV 增加,MV 減少:此為反動作(Reverse Action)的特性,與正動作定義相反。在反動作控制器中,當量測值(PV)上升時,操作輸出(MV)會下降以抑制過程變數的變化。
  • ④ SP 增加,MV 增加:此描述不符合正動作的特性。若 SP 增加而 MV 也增加,代表控制器作用方向設定錯誤,可能導致正迴授效應而使系統不穩定。正確應為 SP 增加時 MV 減少。
Learning Tip

"正/反動作判定為工業儀器乙丙級檢定高頻考點。關鍵在於理解偏差計算方式(PV - SP 或 SP - PV)與控制器作用方向的關聯。實務上若作用方向設定錯誤,將使負迴授變成正迴授,造成製程震盪甚至失控。常考陷阱為混淆 PV 變化與 SP 變化對 MV 的不同影響方向,務必釐清兩者之因果關係。"

學員答題分佈

①PV 增加,MV 減少0%
②PV 增加,MV 增加0%
③SP 增加,MV 減少0%
④SP 增加,MV 增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!