Q214.
若差壓傳送器作為液位測量,調校之LRV~URV 之值為0~10000mmH 2O,輸出為4~20mA,下列敘述何者正確?
工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q214
難易度分析
4 / 5
本題屬於計算型題目,要求對線性比例換算公式進行正向與逆向的多次驗證。由於採複數正確答案形式,考生必須精確計算所有選項以判定正誤,且需注意訊號零點偏移的處理,增加了認知負荷與計算複雜度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 當DP 為1000mmH 2O 時,輸出為5.6mA:根據線性轉換公式:輸出電流 = 4 + (差壓/滿量程) × 16 = 4 + (1000/10000) × 16 = 5.6 mA,計算完全正確。此為差壓-電流標準換算的正確應用。
- ④ 當輸出為14mA 時,輸入之差壓為6250mmH 2O:當輸出為 14 mA 時,差壓 = (14-4)/16 × 10000 = 10/16 × 10000 = 6250 mmH₂O,計算正確。此選項驗證了4~20 mA 訊號與差壓值的線性對應關係。
錯誤選項解析
- ① 當DP 為1000mmH 2O 時,輸出為6mA:差壓傳送器的輸出與輸入呈線性比例關係,當差壓為 1000 mmH₂O 時,正確輸出應為 5.6 mA 而非 6 mA。此選項誤用了比例換算公式。
- ③ 當輸出為16mA 時,輸入之差壓為8000mmH 2O:當輸出為 16 mA 時,反推差壓 = (16-4)/16 × 10000 = 7500 mmH₂O,而非 8000 mmH₂O。此選項在逆向換算時出現計算錯誤。
Learning Tip
"此類題型核心考點為差壓傳送器的線性轉換公式:輸出電流(mA) = 4 + [(DP - LRV)/(URV - LRV)] × 16。常考陷阱包含:(1) 忘記零點偏移 4 mA,誤將比例直接乘以 20;(2) 正向與逆向換算混淆,建議熟練掌握公式的雙向應用。實務上儀器校正時需確認 LRV/URV 設定與輸出訊號的對應關係,以確保製程控制的準確性。"
學員答題分佈
①當DP 為1000mmH 2O 時,輸出為6mA0%
②當DP 為1000mmH 2O 時,輸出為5.6mA0%
③當輸出為16mA 時,輸入之差壓為8000mmH 2O0%
④當輸出為14mA 時,輸入之差壓為6250mmH 2O0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!