Q216.
下列哪些RTD 接法可以消除線阻所造成的測量誤差?
工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q216
難易度分析
3 / 5
本題要求區分不同接線方式在處理導線電阻補償上的差異。由於屬於複選題,考生必須完整掌握多種接法之特性方能正確作答,其認知難度較單一選擇題高。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 三線式:三線式接法利用惠斯登電橋原理,假設三條導線電阻相等,透過電橋平衡運算抵消導線電阻影響,為工業現場最常用的RTD補償接法。
- ③ 四線式:四線式接法採用克耳文(Kelvin)量測原理,以獨立迴路分別提供激勵電流與量測電壓降,可完全消除導線電阻造成的誤差,精度最高。
錯誤選項解析
- ① 二線式:二線式接法將導線電阻直接疊加於RTD感測電阻上,無法進行補償,會造成顯著的溫度測量誤差,僅適用於精度要求不高或線路極短的場合。
- ④ 二線式與三線式均可:二線式無法消除線阻誤差,因此「二線式與三線式均可」的敘述錯誤;僅有三線式與四線式具備導線電阻補償能力。
Learning Tip
"RTD接法為工業儀器檢定常考題型,核心陷阱在於混淆二線式與三線式的補償能力。切記:二線式無補償、三線式假設線阻相等進行補償、四線式完全消除線阻。實務上三線式為CNS標準工業應用主流,四線式則用於實驗室級高精度量測。"
學員答題分佈
①二線式0%
②三線式0%
③四線式0%
④二線式與三線式均可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!