LONGEPASS
工業儀器/儀器維護保養/Q10
中等
正確率 -
Q10.

就安全而言,關於下圖,下列何者正確?工業儀器 乙級 儀器維護保養 第 10 題 題目 圖片

工業儀器 · 乙級 · 儀器維護保養 · Q10

難易度分析

3 / 5

本題要求考生將控制閥的動作特性與製程安全失效模式(Fail-Safe)進行對應分析,需準確區分氣源動作與故障位置的邏輯關係。

正確答案:②TCV 選氣來開

② TCV 選氣來開:氣來開(Air-to-Open) 表示供氣時閥門開啟,斷氣時閥門關閉,此為 故障關(Fail-Close) 設計,符合製程安全考量,當儀表空氣失效時閥門自動關閉以阻斷流體。

錯誤選項解析

  • ① TCV 選氣來關:氣來關(Air-to-Close) 表示供氣時閥門關閉,斷氣時閥門開啟,此為 故障開(Fail-Open) 設計,與本圖所示之安全配置不符。
  • ③ TIC 可任意切在正逆動作:TIC(溫度指示控制器) 不可任意切換正反動作,其作用方向必須與製程特性及閥門故障安全位置配合,錯誤設定會導致 控制迴路不穩定 或安全事故。
  • ④ Q 排在空氣中:Q(流量) 通常指製程流體流量,並非排在大氣中,而是指通過控制閥之 製程管線流量,此選項混淆了儀表空氣與製程流體的概念。
Learning Tip

"本題考 控制閥故障安全位置(Fail-Safe Position) 之判定。氣來開 = 故障關(FC)、氣來關 = 故障開(FO) 為常考對應關係。實務上需依製程危險性決定閥門失效時應處位置,避免 控制器作用方向 與閥門特性不匹配造成控制異常。"

學員答題分佈

①TCV 選氣來關0%
②TCV 選氣來開0%
③TIC 可任意切在正逆動作0%
④Q 排在空氣中0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!