Q13.
當測定流體為液體時,流孔板上之小通氣孔,應位於流孔之
工業儀器 · 乙級 · 儀器維護保養 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念記憶題,僅需掌握差壓式流量計在不同流體狀態下的安裝方向原則即可解答,不涉及複雜的推論或綜合分析。
正確答案:①上方
① 上方:當測定流體為液體時,流孔板上的小通氣孔應位於上方,此設計可使管路中夾帶的氣體或氣泡自然上升並從通氣孔排出,避免氣體積聚於流孔板前端造成差壓量測誤差。
錯誤選項解析
- ② 下方:若通氣孔位於下方,會導致液體洩漏而非排出氣體,且液體中的氣體因密度較低會自然上升,無法從底部排出,此配置適用於氣體管路的排液需求而非液體管路。
- ③ 左方:左方位置無法有效利用重力分離原理排出氣體,氣體仍會聚集於管路頂部形成氣袋(gas pocket),導致流體截面積改變而影響流量係數的準確性。
- ④ 右方:右方與左方同樣屬於側邊位置,無法達到自動排氣功能,在水平管路中氣體始終聚集於頂部,側邊通氣孔對差壓式流量計的量測精度無改善效果。
Learning Tip
"差壓式流量計的安裝方向是乙丙級檢定常考題型。牢記口訣:「液體通氣孔朝上(排氣),氣體通氣孔朝下(排液)」。實務上若安裝方向錯誤,會導致差壓變送器讀值不穩定或產生系統性偏差,影響製程控制精度。"
學員答題分佈
①上方0%
②下方0%
③左方0%
④右方0%