Q138.

下列哪一些等級之設備不適合使用於第一種場所(Zone 0)

工業儀器 · 乙級 · 儀器維護保養 · Q138

難易度分析

4 / 5

本題要求區分多種防爆等級在特定危險區域的適用性,且採取多選形式,考生必須對各項防爆型式的適用範圍有精確的記憶與判別能力才能正確作答。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 安全增防爆(Ex e):安全增防爆(Ex e) 僅針對設備正常運轉時不產生火花之部件加強防護措施,無法防止內部故障時產生點燃源,故僅適用於 Zone 1 或 Zone 2,不適合用於 Zone 0。
  • ③ 充填防爆(Ex q):充填防爆(Ex q) 係將電氣部件充填細粒石英砂以隔離爆炸性氣體,其防護等級僅適用於 Zone 1 或 Zone 2,無法滿足 Zone 0 連續存在爆炸性氣體之嚴苛要求。
  • ④ 油入防爆(Ex o):油入防爆(Ex o) 係將帶電部件浸入絕緣油中以防止點燃,其保護等級僅適用於 Zone 1 或 Zone 2,不適合用於爆炸性氣體持續存在之 Zone 0 場所。

錯誤選項解析

  • ① 本安防爆(Ex i):本安防爆(Ex i) 透過限制電路能量至無法產生足以點燃爆炸性氣體之火花或熱能,是唯一可廣泛應用於 Zone 0 的防爆保護型式,因此適合使用於第一種場所。
Learning Tip

"Zone 0(第一種場所) 指爆炸性氣體環境持續存在或長時間存在之區域,防爆要求最為嚴格。僅 Ex i(本安防爆) 與 Ex ma 等級可用於 Zone 0;Ex e、Ex d、Ex q、Ex o 等均僅限 Zone 1 或 Zone 2 使用。實務上常考各防爆型式的適用區域等級對照,需特別留意 Ex i 中又分為 ia(Zone 0 可用)與 ib(僅 Zone 1 可用)之差異。"