LONGEPASS
Q49.

用戶裝設10 盞60W,4 盞100W 之電燈及2 具2kW 之熱水器,若已知最大需量為3kW,則該用戶之需量因數為

配電線路裝修 · 乙級 · 電工專業知識 · Q49

難易度分析

3 / 5

本題要求考生將多項電氣設備的功率進行加總,並應用需量因數的定義進行數值計算。由於涉及單位換算(W與kW)以及多步驟的算術運算,需具備基礎的電力計算能力與對相關定義的準確掌握。

正確答案:④60%

④ 60%:需量因數=最大需量÷總連接容量=3kW÷5kW=60%,符合用戶實際用電與設備總容量的比例關係。

錯誤選項解析

  • ① 160%:需量因數不可能超過100%,因為最大需量不會大於總連接容量,160%違反基本定義。
  • ② 120%:120%同樣大於100%,不符合需量因數的計算邏輯,正確計算應為最大需量除以總連接容量。
  • ③ 75%:75%是常見的計算錯誤結果,可能誤將總連接容量算成4kW所致,正確總連接容量為10×60W+4×100W+2×2kW=5000W。
Learning Tip

"需量因數是最大需量與總連接容量的比值,必定小於或等於100%。常考陷阱在於總連接容量的計算,需將所有電燈與電熱設備功率確實加總。實務上,需量因數越低表示設備同時使用率越低,對配電系統規劃與變壓器容量選定具有重要參考價值。"

學員答題分佈

①160%0%
②120%0%
③75%0%
④60%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!