LONGEPASS
Q104.

插座分電盤以3ø4W 208/120 伏電源供電,回路1 負載為 720VA, 則該回路之電流為多少安培

配電線路裝修 · 乙級 · 電工專業知識 · Q104

難易度分析

3 / 5

本題需考驗對三相四線制電壓系統的理解,要求能正確區分線間電壓與相電壓的適用場景,並將其應用於電流計算公式中。由於選項中包含容易因電壓選擇錯誤而產生的干擾項,增加了判別難度。

正確答案:③6

③ 6:6A 為正確答案。在 3ø4W 208/120V 系統中,單相回路使用相電壓 120V,依公式 I=S/V=720VA÷120V=6A。

錯誤選項解析

  • ① 1.5:1.5A 為錯誤答案。若誤將電壓代入 208V(線間電壓)計算,720VA÷208V≈3.46A,仍非此值;此數值無合理計算依據,屬干擾選項。
  • ② 3:3A 為錯誤答案。可能誤用三相公式 S=√3×V×I 計算:720÷(√3×208)≈2A,或誤除以 240V 得 3A,但本題為單相回路負載,應直接使用相電壓 120V 計算。
  • ④ 10:10A 為錯誤答案。此數值遠大於正確計算結果,可能為隨意設定之干擾項,或誤將 720VA 視為 720W 並假設功率因數極低所致,但不符合題意。
Learning Tip

"本題核心考點為 3ø4W 208/120V 系統的電壓辨識:線間電壓 208V(相與相之間)與 相電壓 120V(相與中線之間)。插座分電盤之單相回路接於相線與中線之間,故計算時必須使用 120V。常考陷阱為混淆線間電壓與相電壓,導致計算錯誤。切記:單相負載用相電壓,三相負載用線間電壓搭配 √3。"

學員答題分佈

①1.50%
②30%
③60%
④100%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!