Q71.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,下列登桿動作及桿上作業,何者正確?
配電線路裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q71
難易度分析
4 / 5
本題要求對多項安全操作程序進行精確判別,且包含具體數值的辨析與複雜的複選機制,必須完整掌握所有作業規範才能正確作答。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 登桿至工作位置時,再將補助繩繫掛於電桿:登桿至工作定位後,應立即將 補助繩(定位繩) 繫掛於電桿適當位置,以確保桿上作業期間具備穩定的 雙重防墜保護。此為架空配電線路施工之標準安全程序。
- ③ 穿越中性線時,宜先提升補助繩再提升安全帶繫帶:穿越 中性線 或其他帶電導體時,先提升補助繩可確保身體重心穩定,再提升安全帶繫帶能維持 連續防墜狀態,避免作業員瞬間失去保護。此為桿上移動之關鍵安全原則。
- ④ 變換工作位置時,安全帶之繫帶與補助繩交互使用,保持身不離繩:變換工作位置時,安全帶繫帶與補助繩必須 交互移掛、交替使用,嚴格遵守 身不離繩 原則,確保任何時刻至少有一道防墜裝置繫掛於電桿上,防止 高處墜落 事故。
錯誤選項解析
- ① 作業員登桿離地面2.5 m 處,應即將安全帶繫帶繫掛於電桿後再繼續登桿:依據台電施工規範,作業員登桿離地面約 1.5 m 處即應將安全帶繫帶繫掛於電桿,而非 2.5 m。此規定旨在確保登桿初期即具備 防墜保護,避免於低高度處發生意外。
Learning Tip
"本題核心考點為 登桿防墜保護時機 與 身不離繩原則。常見陷阱在於混淆安全帶繫掛高度(應為 1.5 m 而非 2.5 m)。實務上,補助繩 與 安全帶繫帶 的交替使用是桿上作業的保命關鍵,任何位置變換都不可同時解除兩道保護,務必遵守 先掛後解 的操作順序。"
學員答題分佈
①作業員登桿離地面2.5 m 處,應即將安全帶繫帶繫掛於電桿後再繼續登桿0%
②登桿至工作位置時,再將補助繩繫掛於電桿0%
③穿越中性線時,宜先提升補助繩再提升安全帶繫帶0%
④變換工作位置時,安全帶之繫帶與補助繩交互使用,保持身不離繩0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!