LONGEPASS
配電線路裝修/架線/Q28
中等
正確率 -
Q28.

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以

配電線路裝修 · 乙級 · 架線 · Q28

難易度分析

3 / 5

本題考查電力工程施工中關於力學平衡的專業操作規範,要求考生能正確區分不同緊線順序對桿塔結構穩定性的影響,屬於需掌握核心專業概念方能正確選擇的典型考題。

正確答案:③兩側相對導線同時緊線

③ 兩側相對導線同時緊線:兩側相對導線同時緊線可確保桿塔兩側張力均衡,避免產生不平衡彎矩,符合配電線路架線作業的標準施工順序。

錯誤選項解析

  • ① 電源側導線緊妥後再緊負荷側:若先緊電源側再緊負荷側,會造成桿塔兩側張力不平衡,可能導致桿體傾斜或橫擔變形,不符合安全施工規範。
  • ② 負荷側導線緊妥後再緊電源側:若先緊負荷側再緊電源側,同樣會產生單側張力集中的問題,使終端桿承受非對稱拉力,影響結構穩定性。
  • ④ 兩側非相對導線同時緊線 為宜:非相對導線同時緊線無法達到張力平衡的效果,因對應位置不一致,仍會造成桿塔受力不均,增加結構風險。
Learning Tip

"雙終端桿緊線作業的核心考點在於張力平衡原理。常見陷阱是誤以為單側先緊可提高效率,但實際上必須採相對導線同步緊線以維持桿塔力學穩定。實務上應使用同步緊線設備或協調兩側作業人員同步操作,確保張力均勻分佈。"

學員答題分佈

①電源側導線緊妥後再緊負荷側0%
②負荷側導線緊妥後再緊電源側0%
③兩側相對導線同時緊線0%
④兩側非相對導線同時緊線 為宜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!