477 MCM AAC 導線與300 MCM AAC 導線於非張力處所以ALCOA-12A手搖壓縮器壓接,應選用

配電線路裝修 · 乙級 · 架線 · Q89

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求對特定的設備型號與配套零件進行精確匹配。考生必須掌握多組正確的型號組合,且需在高度相似的選項中區分細微的零件代碼差異,判別難度較單選題高。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① WR875 H 型壓接套管以N 壓縮鍵壓接4 次:WR875 H型壓接套管適用於477 MCM與300 MCM AAC導線之壓接,搭配N壓縮鍵壓接4次符合ALCOA-12A手搖壓縮器標準作業規範,可確保導線連接之電氣導通性與機械強度。
  • ④ WR885 H 型壓接套管以N 壓縮鍵壓接4 次:WR885 H型壓接套管同樣適用於477 MCM與300 MCM AAC導線於非張力處之壓接,搭配N壓縮鍵壓接4次符合CNS電氣技術規範,可確保壓接品質與線路安全。

錯誤選項解析

  • ② WR875H 型壓接套管以O 壓縮鍵壓接4 次:雖使用WR875H型壓接套管正確,但O壓縮鍵不適用於477 MCM與300 MCM AAC導線之壓接規格,應使用N壓縮鍵方能達到標準壓接尺寸與接觸電阻要求。
  • ③ WR885 H 型壓接套管以O壓縮鍵壓接4 次:WR885 H型壓接套管搭配O壓縮鍵的組合不適用於此導線規格,O壓縮鍵之壓接尺寸無法滿足477 MCM與300 MCM AAC導線的壓接深度與導線截面積要求。
Learning Tip

"ALCOA-12A壓接工具之套管與壓縮鍵選配為配電線路裝修檢定常考題型,需牢記WR875與WR885系列套管對應之導體規格及N/O壓縮鍵之適用範圍。壓接次數固定為4次,且必須確認導線截面積與套管規格匹配,否則會造成接觸電阻過大或機械強度不足之安全隱患。"