Q2.
普通型桿上變壓器之容許最高負載為
配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q2
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定設備的技術規範數值有精確的記憶。由於選項中包含多個相近的百分比,且部分數值與其他電力設備的保護設定標準相似,容易產生混淆,因此需要準確區分不同設備的容量限制標準。
正確答案:③125%
③ 125%:依據台電公司配電線路裝修規範及CNS電力變壓器標準,普通型桿上變壓器的容許最高負載為額定容量的125%。此設計考量變壓器的絕緣等級與溫升限制,確保設備安全運轉。
錯誤選項解析
- ① 100%:100%額定容量僅為變壓器的連續額定負載,並非容許最高負載。實際運轉時變壓器具備一定的過載能力,可短時間承受超過額定值的負載。
- ② 115%:115%並非配電線路裝修技術規範中訂定的標準值。此數值容易與電動機過載保護的設定值混淆,兩者屬於不同的技術領域。
- ④ 175% 之變壓器額定容量:175%遠超過普通型桿上變壓器的安全過載範圍。若長期在此負載下運轉,將導致繞組過熱、絕緣劣化,甚至引發變壓器故障或火災。
Learning Tip
"本題核心考點為桿上變壓器過載容量限制。常考陷阱包括將125%與低壓電動機過載保護設定值(通常為滿載電流115%~125%)混淆。實務上須注意,若負載持續超過125%,應評估增設變壓器或負載分攤,以符合電業法及用電設備檢驗標準。"
學員答題分佈
①100%0%
②115%0%
③125%0%
④175% 之變壓器額定容量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!