LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q45
簡單
正確率 -
Q45.

變壓器隨負載增減而影響之損失為

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q45

難易度分析

2 / 5

本題考查變壓器損耗的基本定義,要求考生能區分隨負載變化的可變損耗與不隨負載變化的固定損耗,屬於基礎概念的記憶與應用。

正確答案:③銅損

③ 銅損:銅損是電流流經變壓器一、二次側繞組電阻時產生的 I²R 損失,與負載電流的平方成正比,因此會隨負載增減而直接變化。

錯誤選項解析

  • ① 渦流損失:渦流損失屬於鐵損的一部分,由變壓器鐵芯中交變磁通感應產生的渦流所造成,其大小取決於電壓與頻率,與負載電流無關。
  • ② 磁滯損失:磁滯損失同樣屬於鐵損,是鐵芯材料在反覆磁化過程中因磁疇翻轉摩擦所產生的能量損耗,僅與電壓和鐵芯材質有關,不隨負載變化。
  • ④ 鐵損:鐵損包含渦流損失與磁滯損失,只要變壓器一次側施加額定電壓即恆定存在,屬於固定損失,不隨二次側負載大小而改變。
Learning Tip

"變壓器損失分為固定損失(鐵損)與可變損失(銅損)兩大類。常考陷阱在於混淆鐵損與銅損的特性:鐵損僅與施加電壓有關,銅損則與負載電流成正比。實務上進行變壓器效率計算或全日效率評估時,必須準確區分兩者。"

學員答題分佈

①渦流損失0%
②磁滯損失0%
③銅損0%
④鐵損0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!