LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q50
困難
正確率 -
Q50.

單相桿上變壓器於低壓側高於140℃油面線上方裝設一只自動壓力釋放閥或相等功能之壓力釋放裝置,當變壓器殼內壓力超過

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q50

難易度分析

4 / 5

本題考查特定技術規範中的精確數值記憶。由於選項間的數值區間設定接近,若未對相關標準有精確的記憶,容易在相近的數值選項中產生混淆。

正確答案:④9-11 PSI 時,能自動釋放部分氣體,使內部保持正常之壓力

④ 9-11 PSI 時,能自動釋放部分氣體,使內部保持正常之壓力:依據配電設備技術規範,單相桿上變壓器於低壓側高於 140℃ 油面線上方裝設之自動壓力釋放閥,應於殼內壓力超過 9-11 PSI 時自動釋放氣體,以維持內部正常壓力並防止變壓器本體破裂爆炸。

錯誤選項解析

  • ① 3-5:3-5 PSI 的壓力設定過低,會導致變壓器在正常運轉溫度波動時即觸發壓力釋放閥作動,造成不必要的氣體洩漏與設備誤動作。
  • ② 5-7:5-7 PSI 仍低於標準規範值,無法有效區分正常運轉壓力與異常內部故障壓力,可能影響變壓器運轉穩定性。
  • ③ 7-9:7-9 PSI 雖接近標準範圍,但未達配電設備技術規範所要求之下限值,仍不足以確保變壓器內部故障時的安全釋放機制。
Learning Tip

"此類題型常考壓力釋放閥(Pressure Relief Valve)的作動設定值。需特別注意油面溫度 140℃ 是判斷變壓器異常過熱的關鍵指標,而 9-11 PSI 為標準釋放壓力範圍。實務上,壓力釋放閥與氣體繼電器(Buchholz Relay)功能不同,前者用於瞬間壓力釋放,後者用於緩慢氣體累積偵測,切勿混淆。"

學員答題分佈

①3-50%
②5-70%
③7-90%
④9-11 PSI 時,能自動釋放部分氣體,使內部保持正常之壓力0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!