LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q4
中等
正確率 -
Q4.

11.4kV 配電線路活線建換電桿以

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q4

難易度分析

3 / 5

此題要求區分一般絕緣材質與符合特定電壓等級之專業防護設備,需對設備的額定電壓標準有精確掌握,才能在相似的材質選項中排除錯誤項。

正確答案:④橡皮毯或20kV 級塑膠毯 包紮之

④ 橡皮毯或20kV 級塑膠毯 包紮之:橡皮毯或 20kV 級塑膠毯符合 CNS 絕緣防護標準,其額定電壓 20kV 高於線路電壓 11.4kV,具備足夠的絕緣強度與安全裕度,為活線建換電桿之正確防護材料。

錯誤選項解析

  • ① 帆布毯:帆布毯不具備絕緣性能,無法有效隔離 11.4kV 高壓電,用於活線作業會造成感電危險。
  • ② 橡膠毯:橡膠毯雖具絕緣性,但未標明額定電壓等級,無法確認其絕緣強度是否足以承受 11.4kV 配電線路之工作電壓。
  • ③ 厚塑膠布:厚塑膠布厚度與材質未達絕緣標準,缺乏耐電壓認證,不適用於 活線作業之絕緣防護。
Learning Tip

"活線作業之絕緣防護材料必須具備明確的額定電壓等級,且需高於作業電壓。常考陷阱在於混淆「有絕緣外觀」與「具合格絕緣等級」之差異,實務上應確認材料通過 CNS 耐電壓試驗並定期檢驗。"

學員答題分佈

①帆布毯0%
②橡膠毯0%
③厚塑膠布0%
④橡皮毯或20kV 級塑膠毯 包紮之0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目