Q118.
活線作業前應
配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q118
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求對活線作業的多項安全前置要求進行全面判定。考生需精確區分正確的操作程序與錯誤的安全意識,且必須對多個專業規範同時掌握才能正確作答,因此提升了分析難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 充分準備必需之工具及材料:活線作業前必須確認所有絕緣工具、防護裝備及材料齊全且符合規格,避免因工具不足而中斷作業或增加暴露於帶電導體的風險。
- ② 連絡配電調度部門:作業前需與配電調度部門取得聯繫,確認該饋線之運轉狀態及是否有臨時送電或切換操作之計畫,以確保作業人員安全。
- ③ 將有關饋線之CB 復閉電驛改為閉鎖:將相關饋線的CB復閉電驛(Reclosing Relay)改為閉鎖狀態,可防止故障時自動重新送電,避免活線作業中遭遇突波電壓或意外復電的致命危險。
錯誤選項解析
- ④ 為求效率忽略做好預知危險活動:預知危險活動(KYT)是活線作業不可或缺的安全程序,絕不可為追求效率而省略;正確做法應確實執行危害辨識與風險評估後方可施工。
Learning Tip
"此類題型常考活線作業三大安全前置條件:工具準備、調度聯繫、復閉電驛閉鎖。考生易混淆「復閉電驛閉鎖」與「停電作業」的差異,需理解閉鎖僅是防止自動復電,並非將線路停電。實務上若未確實執行KYT預知危險,即使工具齊全仍屬違規作業。"
學員答題分佈
①充分準備必需之工具及材料0%
②連絡配電調度部門0%
③將有關饋線之CB 復閉電驛改為閉鎖0%
④為求效率忽略做好預知危險活動0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!