Q96.
高架廢氣燃燒塔的燃嘴(Tip)位於塔頂,燃嘴本體旁要搭配配置下列哪些元件?
石油化學 · 乙級 · 單元設備 · Q96
難易度分析
4 / 5
本題為多選題,要求對設備的具體安裝位置有精確區分,需判別多個元件是否皆配置於塔頂燃嘴旁,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 母火:母火(Pilot burner) 是燃嘴旁的必備元件,用於持續點燃主廢氣流,確保廢氣進入燃燒塔時能即時引燃,避免未燃氣體直接排放造成安全風險。
- ③ 霧化蒸氣噴嘴:霧化蒸氣噴嘴(Atomizing steam nozzle) 配置於燃嘴旁,利用蒸氣將廢氣霧化並提供助燃氧氣,可提升燃燒效率並減少黑煙生成,是高架燃燒塔的標準配備。
錯誤選項解析
- ① 分子密封罐(Molecular seal drum):分子密封罐(Molecular seal drum) 通常安裝於廢氣收集管線或進氣端,用於防止空氣倒灌進入廢氣系統,並非配置於燃燒塔頂的燃嘴旁。
- ④ 氣液分離罐:氣液分離罐(Knockout drum) 設置於廢氣進入燃燒塔之前的管線低點處,用於分離夾帶的液滴,防止液體進入塔頂燃嘴造成燃燒異常,其位置不在塔頂燃嘴旁。
Learning Tip
"本題核心考點為高架廢氣燃燒塔(Elevated flare)燃嘴周邊元件配置。常見陷阱在於混淆各輔助設備的安裝位置:母火與霧化蒸氣噴嘴位於塔頂燃嘴旁,而分子密封罐與氣液分離罐則設置於進氣端管線。實務上需牢記燃燒塔系統由下而上的流程:氣液分離→密封防倒灌→輸送至塔頂→母火點燃→霧化蒸氣助燃。"
學員答題分佈
①分子密封罐(Molecular seal drum)0%
②母火0%
③霧化蒸氣噴嘴0%
④氣液分離罐0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!