Q28.
冷卻水塔操作下列敘述何者有正確?
石油化學 · 乙級 · 維修作業與預防保養 · Q28
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題,要求考生同時掌握水質導電度與濃縮倍數的相關性,以及冷卻水塔中兩種主要損失量的大小比較,需對多項操作概念進行綜合判別。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 冷卻水導電度越大濃縮倍數越大:冷卻水導電度與濃縮倍數呈正比關係。當冷卻水在塔內循環時,水分蒸發會使水中溶解性固體濃度逐漸升高,導致導電度上升,因此導電度越大代表濃縮倍數越高。
- ③ 冷卻水塔揮發損失量大於排放水損失量:在正常運轉的冷卻水塔中,蒸發損失是主要的散熱機制,其水量通常佔循環水量的 1%~2%(隨溫差而定),遠大於為控制濃縮倍數而進行的排放水(Blowdown)損失量。
錯誤選項解析
- ② 冷卻水導電度越大濃縮倍數越小:此敘述將導電度與濃縮倍數的關係誤述為反比。實際上兩者為正相關,導電度越大表示水中離子濃度越高,濃縮倍數應越大而非越小。
- ④ 冷卻水塔揮發損失量小於排放水損失量:此敘述與實際操作情況相反。冷卻水塔的蒸發損失量通常大於排放損失量,因為蒸發是冷卻塔主要的熱交換方式,而排放水僅用於控制水質濃縮倍數。
Learning Tip
"冷卻水塔操作的核心考點在於理解濃縮倍數的控制原理與水量損失的組成。導電度是監控濃縮倍數最常用的指標,兩者呈正比。實務上蒸發損失約佔總損失的 60%~80%,遠大於排放損失。常考陷阱為混淆導電度與濃縮倍數的正反比關係,以及蒸發量與排放量的大小比較。操作時應定期監測導電度、pH值及微生物含量,以維持適當的濃縮倍數並防止結垢與腐蝕問題。"
學員答題分佈
①冷卻水導電度越大濃縮倍數越大0%
②冷卻水導電度越大濃縮倍數越小0%
③冷卻水塔揮發損失量大於排放水損失量0%
④冷卻水塔揮發損失量小於排放水損失量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!