LONGEPASS
升降機裝修/電機部份/Q55
中等
正確率 -
Q55.

測接地電阻時可採用

升降機裝修 · 乙級 · 電機部份 · Q55

難易度分析

3 / 5

本題要求區分多種電橋的具體量測用途。由於選項包含多個功能相近的電橋工具,考生必須對不同電橋的適用範圍有精確的對比記憶,才能在相似的選項中做出正確判斷。

正確答案:①柯勞許電橋

① 柯勞許電橋:柯勞許電橋(Kohlrausch Bridge)是測量接地電阻的專用儀器,利用交流電源與電橋平衡原理,可有效排除土壤極化效應干擾,準確量測接地系統的電阻值。

錯誤選項解析

  • ② 克爾文電橋:克爾文電橋(Kelvin Bridge)用於測量極低電阻(如導體電阻、接觸電阻),採用四端點量測法消除引線電阻影響,並非用於接地電阻量測。
  • ③ 高阻電橋:高阻電橋並非標準的接地電阻量測儀器名稱,接地電阻量測應使用專用的柯勞許電橋或接地電阻測試器(如三極式或鉤式)。
  • ④ 惠斯登電橋:惠斯登電橋(Wheatstone Bridge)用於測量中等電阻值(約 1Ω~1MΩ),使用直流電源,不適用於接地電阻量測,因直流會造成土壤電解極化而產生誤差。
Learning Tip

"接地電阻量測是升降機電機檢修的重要考點。常考陷阱在於混淆各種電橋的用途:柯勞許電橋專用於接地電阻(交流防極化)、惠斯登電橋用於中電阻、克爾文電橋用於低電阻。實務上依 CNS 規定,升降機接地電阻應在 100Ω 以下(依接地方式而定),量測時須注意輔助接地極的佈設距離與土壤濕度影響。"

學員答題分佈

①柯勞許電橋0%
②克爾文電橋0%
③高阻電橋0%
④惠斯登電橋0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目