Q157.

110kV 及以下供配電系統的設計,為減小電壓偏差可採取下列那些措施?

升降機裝修 · 乙級 · 電機部份 · Q157

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求考生同時掌握多項電壓調整手段。除了需要對比電壓分接頭、線路阻抗及無功補償等核心概念有精確理解外,還必須能區分設備容量與電壓偏差之間的邏輯關係,排除常見的干擾選項。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 正確選擇變壓變比和電壓分接頭:正確選擇變壓器變比與電壓分接頭可直接調整系統輸出電壓等級,使供電電壓維持在允許偏差範圍內,是供配電系統設計中最基本的電壓調整手段。
  • ② 降低配電系統阻抗:根據電壓降公式 ΔV = I×Z,降低配電系統的線路阻抗(如增大導體截面積、縮短供電距離)可有效減少負載時的電壓損失,從而減小電壓偏差。
  • ③ 補償無功功率:無功功率補償(如並聯電容器或 SVG 靜態無功補償器)可提升功率因數,減少線路無功電流造成的電壓降,是改善電壓品質的標準做法。

錯誤選項解析

  • ④ 增大變壓器容量:增大變壓器容量本身並不能直接減小電壓偏差;電壓偏差主要取決於系統阻抗與無功潮流分佈,單純提高容量而未改善阻抗或補償無功,無法有效解決電壓偏差問題。
Learning Tip

"本題考點為供配電系統電壓偏差控制的三大核心措施。常考陷阱在於混淆「增大設備容量」與「改善電壓品質」——容量過大反而可能導致輕載時電壓偏高及設備效率下降。實務上應優先考量合理選擇變比分接頭、降低線路阻抗與無功補償,並依據 CNS 電壓偏差規範(一般為額定電壓 ±5%)進行設計驗證。"

學員答題分佈

①正確選擇變壓變比和電壓分接頭0%
②降低配電系統阻抗0%
③補償無功功率0%
④增大變壓器容量0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!