下列哪些原因會使變壓器發出異常音響?

升降機裝修 · 乙級 · 電機部份 · Q175

難易度分析

4 / 5

本題採多選形式,要求考生必須完整辨識多項不同類型的異常原因,包含電磁性與放電性故障,對知識掌握的全面性要求較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 過負荷:過負荷會使變壓器鐵心磁通密度增加,導致磁伸縮效應加劇,鐵心與繞組振動增大,因而發出比正常情況更大的嗡嗡聲。
  • ② 內部接觸不良,放電打火:內部接觸不良會產生游離放電或電弧打火現象,發出噼啪聲或滋滋聲,此為嚴重故障徵兆,可能進一步演變為絕緣破壞。
  • ③ 系統中有接地或短路:接地故障或短路會使變壓器承受異常大電流,造成電磁雜音急遽增加,同時伴隨繞組發熱,需立即停機檢修。
  • ④ 大電動機起動使負荷變化較大:大電動機起動時會產生數倍於額定電流的突入電流,造成變壓器負荷瞬間劇烈變化,使電磁振動與音響隨之產生明顯波動。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "變壓器異常音響的判別是電機設備維護的重要技能。常考陷阱在於區分電磁性雜音(過負荷、負荷變化)與放電性雜音(接觸不良、絕緣劣化)。實務上,若聽到噼啪放電聲應立即停電檢查,避免事故擴大;而均勻的嗡嗡聲加大多為過載或電壓異常所致。"