LONGEPASS
Q35.

依「建築技術規則」的規定:有關高層建築物之配管應考慮層間變位,一般配管之容許層間變位為A,消防、瓦斯等配管為B

建築工程管理 · 乙級 · 建築有關基本法令 · Q35

難易度分析

3 / 5

本題要求精確記憶法規中的特定數值,且選項設計採取數值對調的干擾方式,需準確區分不同類別配管的容許變位標準。

正確答案:②A:1/200,B:1/100

② A:1/200,B:1/100:依「建築技術規則」規定,高層建築物一般配管容許層間變位為 1/200,而消防、瓦斯等配管因需維持災害時之機能,容許值較寬鬆為 1/100。

錯誤選項解析

  • ① A:1/100,B:1/200:一般配管容許層間變位應為 1/200 而非 1/100;消防瓦斯配管應為 1/100 而非 1/200,此選項數值顛倒。
  • ③ A:1/50,B:1/100:1/50 之層間變位過大,不符合建築技術規則對配管系統之安全規範;一般配管正確值應為 1/200。
  • ④ A:1/100,B:1/50:1/50 超出消防瓦斯配管之容許範圍,正確值應為 1/100;一般配管亦應為 1/200 而非 1/100。
Learning Tip

"此題常考層間變位角之數值記憶。關鍵在於理解消防與瓦斯配管因涉及災害應變與公共安全,需具備較大之變形吸收能力,故容許值 (1/100) 較一般配管 (1/200) 寬鬆。實務上需特別注意耐震設計中配管系統之伸縮接頭與柔性接頭配置,以確保地震時管線不致破裂。"

學員答題分佈

①A:1/100,B:1/2000%
②A:1/200,B:1/1000%
③A:1/50,B:1/1000%
④A:1/100,B:1/500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!