LONGEPASS
建築工程管理/地下室工程/Q12
中等
正確率 -
Q12.

深基礎開挖時,如果地下水位高,K=10 - 3 ㎝/sce 以上之砂礫地層,宜採用

建築工程管理 · 乙級 · 地下室工程 · Q12

難易度分析

3 / 5

本題要求考生必須精確區分不同地下水降水工法與土壤滲透係數之間的對應關係,且需能準確辨析兩種相似降水工法在適用地層與抽水深度上的技術差異。

正確答案:③深水井抽水法

③ 深水井抽水法:深水井抽水法(Deep Well)適用於高滲透性地層(K≥10⁻³ cm/sec)且地下水位高的砂礫層,其單井出水量大、降水深度可達 15~20 公尺以上,能有效降低承壓水頭並維持開挖面穩定。

錯誤選項解析

  • ① 集水坑抽水法:集水坑抽水法適用於滲透係數較低的黏性土或粉土層,對於 K≥10⁻³ cm/sec 的高滲透性砂礫地層,抽水量無法有效控制大量湧水,容易造成管湧現象與開挖面不穩定。
  • ② 點井工法:點井工法(Wellpoint)有效滲透係數範圍約為 K=10⁻³~10⁻⁵ cm/sec 的細砂至中砂層,當滲透係數高於 10⁻³ cm/sec 的粗顆粒砂礫層時,單級點井的有效降水深度不足,無法達到預期降水效果。
  • ④ 電氣滲透法:電氣滲透法適用於極低滲透性的黏土層(K<10⁻⁶ cm/sec),利用直流電場驅動孔隙水移動,對於高滲透性的砂礫地層完全不適用,因其重力排水效應遠大於電滲作用。
Learning Tip

"本題核心考點為滲透係數與降水工法之匹配關係。常考陷阱在於混淆點井與深水井的適用範圍:點井適用於細砂層且降水深度有限(約 5~6 公尺),而深水井適用於粗砂至礫石層且可達更深降水深度。實務上選擇降水工法時,除滲透係數外,尚需評估開挖深度、鄰近建物沉陷風險及地下水補注條件,並依《建築技術規則》及相關規範執行監測。"

學員答題分佈

①集水坑抽水法0%
②點井工法0%
③深水井抽水法0%
④電氣滲透法0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目