Q20.
下列有關逆築工法之描述,何者錯誤?
建築工程管理 · 乙級 · 地下室工程 · Q20
難易度分析
3 / 5
本題考查對特定施工工法核心特性的精確掌握,需區分結構體在支撐系統中扮演的不同角色,且選項中包含多個專業施工細節,要求對工法流程有完整的理解才能正確判別。
正確答案:③不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓
③ 不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓:此描述錯誤。逆築工法仍須設置 擋土壁體(如地下連續壁、排樁等),利用永久結構樓版作為水平支撐來抵抗土壓,而非「不須擋土壁體」。擋土壁體 與 結構樓版 共同構成完整的支保系統。
錯誤選項解析
- ① 地下層樓版之構築是由上往下:逆築工法(Top-down Method)的核心特徵即為地下層樓版由地面向下逐層施作,此描述正確。利用已完成的樓版作為支撐系統,逐步向下開挖並構築下層結構。
- ② 1F 樓版作為工作台,樓版須預留開口:逆築工法確實以 1F 樓版作為工作平台,並須預留 出土口 及 材料吊運開口,以便機具進出與土方運送,此為標準施工配置。
- ④ RC 柱有逆向接縫,須做二次接頭處理:逆築工法中 RC 柱 因施工順序由上往下,會產生 逆向接縫(冷縫),須依規範進行 二次接頭處理(如植筋、打毛、使用非收縮砂漿等),以確保結構完整性。
Learning Tip
"逆築工法 常考陷阱在於混淆「擋土壁體」與「水平支撐」的功能。此工法仍需 地下連續壁 等擋土設施,僅是以「永久結構樓版」取代「臨時水平支撐」。另需注意 出土口配置、接縫處理 及 通風照明 為實務檢定高頻考點。"
學員答題分佈
①地下層樓版之構築是由上往下0%
②1F 樓版作為工作台,樓版須預留開口0%
③不須擋土壁體,可利用完成之結構體來之承土壓0%
④RC 柱有逆向接縫,須做二次接頭處理0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!