Q38.
有關地下室污水池之敘述,下列說明何者正確
建築工程管理 · 乙級 · 地下室工程 · Q38
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對地下室污水池的構造規範及防水材料有精確的掌握。選項中包含了對相反工法的辨析以及功能用途的區分,具有一定的干擾項,需具備對建築技術規則的準確記憶方能正確判別。
正確答案:①必須做防水粉刷
① 必須做防水粉刷:地下室污水池因長期接觸污水及地下水,依據建築技術規則及CNS防水規範,必須施作防水粉刷以防止滲漏水,確保結構耐久性。
錯誤選項解析
- ② 為防止臭氣四溢必須密閉,不可留設任何開口:污水池雖需防止臭氣外溢,但仍須設置人孔供維護檢修,並應配置通氣管連接至通風系統,完全密閉將違反建築設備通風規定且不利於清淤作業。
- ③ 可與消防水池併用:污水池與消防水池功能完全不同,污水池屬廢水收集設施,消防水池則為消防用水來源,兩者依各類場所消防安全設備設置標準嚴禁併用,以免污染消防水質。
- ④ 可用七皮油毛氈做防水層:七皮油毛氈為傳統防水工法,但污水池屬負水壓(外水內滲)環境,應採用彈性水泥系防水砂漿或PU防水塗層等現代防水材料,油毛氈已不符合現行CNS防水工程規範要求。
Learning Tip
"本題核心考點為地下室污水池之防水與構造要求。常考陷阱包括:誤認污水池可完全密閉(實際需留設檢修人孔及通氣設施)、混淆污水池與消防水池之用途(兩者依規範不得共用)。實務上應注意負水壓防水工法之選擇,傳統油毛氈已逐漸被高分子防水塗料取代,考生需熟悉現行建築技術規則對地下室防水之最新規定。"
學員答題分佈
①必須做防水粉刷0%
②為防止臭氣四溢必須密閉,不可留設任何開口0%
③可與消防水池併用0%
④可用七皮油毛氈做防水層0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!