Q18.
下列有關模板之說明何者錯誤?
建築工程管理 · 乙級 · 結構體工程 · Q18
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對模板工程的多項施工規範及材料特性具備精確的掌握。由於涉及具體數值標準以及對材料力學屬性的辨析,需要將多個專業知識點進行綜合比對才能找出錯誤選項。
正確答案:④模板繫結用之鐵件如螺栓、鐵扣器等宜使用硬度較大之生鐵製品
④ 模板繫結用之鐵件如螺栓、鐵扣器等宜使用硬度較大之生鐵製品:此敘述錯誤。生鐵(鑄鐵)材質脆且抗拉強度低,不適合承受模板繫結時之 拉力與剪力;正確應使用 韌性佳之鋼材(如結構用螺栓、鍛造鐵扣器),以確保模板支撐系統之安全性與承載力。
錯誤選項解析
- ① 柱、牆及梁之不做支撐側模12 小時後可以拆除:非承重側模(不承受混凝土垂直載重)在混凝土澆置後約 12 小時 已達初期凝結強度,此時拆除不會影響結構體安全,符合模板拆除之工法規範。
- ② 梁與樓版模板,應於中央處約提高1/300~1/500:梁與樓版模板設置 1/300~1/500 的預拱(camber) 係為抵消混凝土硬化後因自重產生的 撓度變形,確保完成面平整度符合設計要求。
- ③ 柱牆之基部,應預留適量之清潔口:柱牆基部預留 清潔口(clean-out opening) 是為了在澑置混凝土前清除內部 木屑、鐵釘等雜物,避免形成 冷縫或蜂窩 等品質缺陷,屬標準施工程序。
Learning Tip
"本題考點為 模板工程之拆除時機、預拱設置、清潔口設置及繫結材料選擇。常考陷阱在於混淆「生鐵」與「鋼材」的力學特性——生鐵硬度高但脆,缺乏延展性,無法承受模板繫結所需之 抗拉強度;實務上所有受力繫結件均應使用 韌性鋼材。另需留意側模拆除與承重底模拆除的時機差異,底模須待混凝土達到規定強度(通常為設計強度之 70% 以上)方可拆除。"
學員答題分佈
①柱、牆及梁之不做支撐側模12 小時後可以拆除0%
②梁與樓版模板,應於中央處約提高1/300~1/5000%
③柱牆之基部,應預留適量之清潔口0%
④模板繫結用之鐵件如螺栓、鐵扣器等宜使用硬度較大之生鐵製品0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!