Q22.
屋頂女兒牆與樓版面混凝土面接觸處,樓版混凝土澆置時應如下:
建築工程管理 · 乙級 · 結構體工程 · Q22
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確辨識建築施工圖中止水構造的細節差異,需將抽象的施工規範對應至具體的圖形特徵,對圖形辨識的精確度要求較高。
正確答案:④
④
:此圖示女兒牆與樓版接合處設置凸型止水鍵(或適當的施工縫處理),並配合界面粗糙化處理,能有效防止滲漏水,符合結構體工程施工規範要求。
:此圖示女兒牆與樓版接合處設置凸型止水鍵(或適當的施工縫處理),並配合界面粗糙化處理,能有效防止滲漏水,符合結構體工程施工規範要求。錯誤選項解析
- ①
:此圖示女兒牆與樓版接合處未設置止水鍵(或施工縫處理不當),混凝土澆置時易產生冷縫,導致接合處滲漏水風險。 - ②
:此圖示接合處採斜面過渡方式處理,但女兒牆底部未設置適當的止水構造,無法有效防止水分沿施工縫滲入。 - ③
:此圖示女兒牆底部設置凹槽型止水鍵,但凹槽深度與位置不當,無法發揮有效的止水功能,且可能影響結構強度。
Learning Tip
"屋頂女兒牆與樓版接合處為防水薄弱部位,常考重點在於止水鍵設置方式與施工縫處理。實務上應注意:①樓版混凝土澆置時需預留適當的接合面粗糙度;②止水鍵應設置於受水面側;③避免產生冷縫,必要時需設置止水條或止水帶。此類題型易混淆各種止水鍵形狀,需熟記凸型止水鍵為標準做法。"
學員答題分佈
①0%
②0%
③0%
④0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!