Q39.
有關混凝土強度試驗,下列何者正確?
建築工程管理 · 乙級 · 結構體工程 · Q39
難易度分析
3 / 5
本題要求對混凝土施工規範中的特定量化數值有精確記憶,並需區分不同類型的強度試驗性質及試驗流程。選項中設置了相近的數值陷阱,且涉及對試驗時間點的專業辨識,增加了判斷難度。
正確答案:②同一日澆置之各種配比混凝土,每100m3 或每450m 2 澆置面積,應至少進行一組強度試驗,若總量在40m3 以下且經工程司同意,免作強度試驗
② 同一日澆置之各種配比混凝土,每100m3 或每450m 2 澆置面積,應至少進行一組強度試驗,若總量在40m3 以下且經工程司同意,免作強度試驗:依據混凝土施工規範,同一日澆置之各配比混凝土,每 100m³ 或每 450m² 澆置面積應至少取樣一組進行抗壓試驗;總量在 40m³ 以下且經工程司同意者可免作,符合標準取樣頻率規定。
錯誤選項解析
- ① 衝錘(試)錘係屬破壞性試驗:衝錘試驗(回錘試驗)屬於非破壞性試驗(NDT),透過測量錘體反彈硬度來推估混凝土表面強度,並不會破壞結構體。
- ③ 在同一工程一種配比混凝土澆置總數量在50 m 3 時,且有資料可供參考者,免做強度試驗:免做強度試驗的門檻為澆置總量在 40m³ 以下(非 50m³),且須經工程司同意並有足夠參考資料,此選項數值與規範不符。
- ④ 新拌混凝土取樣後,須在20 分鐘內完成圓柱抗壓試驗:新拌混凝土取樣製成試體後,需經標準養護(水中養護或標準養護室)達規定齡期(通常為 7 天 或 28 天)後方可進行圓柱抗壓試驗,並非 20 分鐘內完成。
Learning Tip
"混凝土強度試驗的常考陷阱在於混淆破壞性與非破壞性試驗的區別(如衝錘、超音波屬非破壞性,鑽心試驗屬半破壞性)。另需牢記取樣頻率門檻(每 100m³ 或 450m² 至少一組、40m³ 以下可免作),以及抗壓試驗需待試體養護至規定齡期後方可進行,切勿與坍度試驗(新拌混凝土現場立即施作)混淆。"
學員答題分佈
①衝錘(試)錘係屬破壞性試驗0%
②同一日澆置之各種配比混凝土,每100m3 或每450m 2 澆置面積,應至少進行一組強度試驗,若總量在40m3 以下且經工程司同意,免作強度試驗0%
③在同一工程一種配比混凝土澆置總數量在50 m 3 時,且有資料可供參考者,免做強度試驗0%
④新拌混凝土取樣後,須在20 分鐘內完成圓柱抗壓試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!