Q3.

粉刷工程前的混凝土底地補平作業,補填厚度25~50 ㎜,其作業方法下列何者最佳?

建築工程管理 · 乙級 · 裝修工程 · Q3

難易度分析

3 / 5

本題要求區分不同材料在特定厚度下的適用性,並需同時考慮補強材料、施工厚度限制及表面處理等多個技術條件的組合,具有一定的專業知識綜合判定難度。

正確答案:④舖裝鋼絲網,每天墁塗水泥砂漿10 ㎜以下厚度,且施行打毛

④ 舖裝鋼絲網,每天墁塗水泥砂漿10 ㎜以下厚度,且施行打毛:舖裝鋼絲網可提供抗拉補強防止裂縫,配合每日墁塗水泥砂漿10㎜以下薄層並施行打毛處理,能確保層間附著力,是25~50㎜厚度底地補平的最佳工法。

錯誤選項解析

  • ① 每天墁塗水泥砂漿10 ㎜以下厚度,且施行打毛:僅靠每日墁塗薄層水泥砂漿並施行打毛處理,在25~50㎜厚度下缺乏補強材料,容易因收縮應力導致砂漿層產生裂縫與剝離。
  • ② 裝設模板澆灌混凝土:裝設模板澆灌混凝土適用於較大厚度之修補,25~50㎜屬於薄層範圍,澆灌混凝土易因模板間隙不足及骨材粒徑限制而無法確實搗實,且施工性不佳。
  • ③ 舖裝鋼絲網,裝設模板,澆灌混凝土:舖裝鋼絲網雖可補強,但搭配裝設模板澆灌混凝土同樣面臨薄層澆置困難的問題,且模板作業在此厚度範圍經濟性與施工效率均不理想。
Learning Tip

"本題核心考點為薄層補平工法之選擇。25~50㎜屬於中間厚度範圍,過厚則單純砂漿易裂,過薄則無需鋼絲網補強。常考陷阱在於忽略鋼絲網防裂功能與每日施工厚度限制的組合必要性。實務上須注意層間打毛處理與養護作業,以確保底材與補平層之接著強度。"

學員答題分佈

①每天墁塗水泥砂漿10 ㎜以下厚度,且施行打毛0%
②裝設模板澆灌混凝土0%
③舖裝鋼絲網,裝設模板,澆灌混凝土0%
④舖裝鋼絲網,每天墁塗水泥砂漿10 ㎜以下厚度,且施行打毛0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!