Q13.
在R-L-C 串聯電路中,電感端的電壓方向,恰與電容端的方向
配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握交流電路中不同元件的相位差分析,需能將個別元件與電流的關係轉化為元件之間的相對相位關係,屬於測試基礎電學概念理解程度的典型題目。
正確答案:②反相
② 反相:在R-L-C串聯電路中,電感電壓超前電流90°,電容電壓滯後電流90°,因此電感端電壓與電容端電壓的相位差為180°,即為反相關係。此為交流電路相位分析的基本原理。
錯誤選項解析
- ① 同相:電感端電壓與電容端電壓並非同相。在交流電路中,電感電壓超前電流90°,而電容電壓滯後電流90°,兩者相位差為180°,故不可能同相。
- ③ 滯後90°:滯後90°描述的是電容電壓相對於電流的相位關係,而非電感與電容兩者電壓之間的關係。電感與電容電壓之間實際相差180°,並非90°。
- ④ 越前90°:越前90°描述的是電感電壓相對於電流的相位關係,而非電感與電容兩者電壓之間的關係。兩者電壓方向實為反相(180°相位差)。
Learning Tip
"本題核心考點為R-L-C串聯電路的相位關係。切記:電感電壓超前電流90°,電容電壓滯後電流90°,故兩者互為反相。常考陷阱為將「元件對電流的相位」與「元件之間的相位」混淆,務必分清參考基準。"
學員答題分佈
①同相0%
②反相0%
③滯後90°0%
④越前90°0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!