LONGEPASS
配電電纜裝修/電工常識/Q72
中等
正確率 -
Q72.

三相變壓器167kVA,其二次電壓為220V,則二次額定電流為

配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q72

難易度分析

3 / 5

本題屬於基礎計算題,要求考生能準確運用三相功率公式進行數值運算,並包含單位換算的過程,屬於考驗基本公式記憶與計算精準度的典型題型。

正確答案:①438A

① 438A:根據三相變壓器額定電流計算公式:I = S / (√3 × V) = 167,000VA / (1.732 × 220V) ≈ 438A,此為正確的二次側額定電流值。

錯誤選項解析

  • ② 538A:538A 為錯誤數值,可能是誤用單相公式(未除以√3)或計算過程錯誤所致,正確應使用三相功率公式計算。
  • ③ 638A:638A 明顯偏離正確計算結果,可能是將容量單位換算錯誤(如未將 kVA 轉換為 VA)或誤植數值。
  • ④ 759A:759A 與正確值差距過大,可能是混淆了一次側與二次側電壓等級,或完全誤用計算公式。
Learning Tip

"此類題型常考三相功率與電流換算,關鍵在於牢記公式 I = S / (√3 × V),並注意容量單位必須從 kVA 轉換為 VA(乘以 1000)。常見陷阱是誤用單相公式(漏掉 √3)或單位未換算,導致計算結果偏差 1.732 倍。實務上,配電技術人員需熟練此類計算,以正確選取電纜線徑與保護設備額定值。"

學員答題分佈

①438A0%
②538A0%
③638A0%
④759A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目